Автор:  donskoi [ 02 дек 2012, 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.

В итоге все вышло так:
Поставили такой же счетчик. Методом тыка нашел в нем, что можно посмотреть многие параметры, и вольтаж и силу тока и мощность по фазам. Также имеется показатель максимальной мощности на последний месяц. В инструкции к счетчику про это все очень уж образно написано, или я не понял сходу просто.
За прошедшее время пиковая мощность соответствует 1,5 А из максимальных 5, так что видимо счетчики бракованные были, по крайней мере в магазине где покупали сказали что их много по гарантии приносят.

Автор:  Николай из Клина [ 09 дек 2012, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.

У меня подряд взорвались две матрицы np-524 вообше без нагрузки, отправил на завод, сначала ответили что не та схема подключения, потом написали что якобы произошол обрыв вторичной цепи ТТ и возникшее высокое напряжение попало в счетчик. И вообще заявили, что у них нет специалистов разобраться в этом вопросе, а брака в счетчике ну никак не может быть! Такое впервые видим! Ищите, говорят, сами кто вам установит причину выхода из строя, а мы уж там посмотрим.
А недавно в наших сетях взорвались еще две матрицы, почему - никто не знает.
Отправили на завод, ждут ответа.

Автор:  Григорий1 [ 19 июл 2013, 10:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.

А может счетчик сгорел от перегрузки в сигнальной линии? У тебя стоит защита? Если нет, то попробуй поставить защиту АСКУЭ,- I-Pro Line. http://netprotectors.ru/shop/13/desc/i-pro-line