Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 02 дек 2012, 16:17
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В итоге все вышло так: Поставили такой же счетчик. Методом тыка нашел в нем, что можно посмотреть многие параметры, и вольтаж и силу тока и мощность по фазам. Также имеется показатель максимальной мощности на последний месяц. В инструкции к счетчику про это все очень уж образно написано, или я не понял сходу просто. За прошедшее время пиковая мощность соответствует 1,5 А из максимальных 5, так что видимо счетчики бракованные были, по крайней мере в магазине где покупали сказали что их много по гарантии приносят.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 09 дек 2012, 06:05
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 05:50 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня подряд взорвались две матрицы np-524 вообше без нагрузки, отправил на завод, сначала ответили что не та схема подключения, потом написали что якобы произошол обрыв вторичной цепи ТТ и возникшее высокое напряжение попало в счетчик. И вообще заявили, что у них нет специалистов разобраться в этом вопросе, а брака в счетчике ну никак не может быть! Такое впервые видим! Ищите, говорят, сами кто вам установит причину выхода из строя, а мы уж там посмотрим. А недавно в наших сетях взорвались еще две матрицы, почему - никто не знает. Отправили на завод, ждут ответа.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения