Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, сгорел трехфазный счетчик, подключенный через трансформаторы тока типа Т 400/5А. Сгорел второй раз за год. Автомат на линии 400А, нагрузка получается не превышает. В чем может быть проблема, как можно проверить исправность трансформаторов. И вообще куда копать. Я сам по образованию инженер-строитель а не инженер-электрик, потому возникают сложности если речь заходит "глубже" внутриквартирной проводки в сторону АВР и ВРУ.

За ранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А какая средняя потребляемая нагрузка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не знаю, счетчик энергомер ЦЭ6850М. У него я нашел только показания вольтажа по фазам, нагрузку он не показывает. Клещей у меня тоже нет, видимо надо приобретать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вероятнее всего нужно будет заменить трансформаторы тока.
Думаю в данном случае лучшим решением будет поставить трансформаторы тока 500/5А.
Лучше конечно знать потребляемый ток, чтобы подобрать трансформаторы тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период?
По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период?
По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?

Клещами лучше замерить ток в наиболее загруженное время.
Если известна нагрузка за месяц (по счетчику), то можно рассчитать по формулам.
Должна быть методика проверки трансформаторов тока. Думаю это должна выполнять специализированная лаборатория, т.к. это связано с коммерческим учетом и трансформаторы тока должны соответствовать своему классу точности.
А какие трансформаторы тока куплены?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 02:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
IEK


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 04:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
IEK

Я имел ввиду будете менять на такие же 400/5?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.

Вообще замечательно будет. Пишите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика