Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2364 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | donskoi [ 30 окт 2012, 10:09 ] |
Заголовок сообщения: | Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
Здравствуйте, сгорел трехфазный счетчик, подключенный через трансформаторы тока типа Т 400/5А. Сгорел второй раз за год. Автомат на линии 400А, нагрузка получается не превышает. В чем может быть проблема, как можно проверить исправность трансформаторов. И вообще куда копать. Я сам по образованию инженер-строитель а не инженер-электрик, потому возникают сложности если речь заходит "глубже" внутриквартирной проводки в сторону АВР и ВРУ. За ранее спасибо. |
Автор: | k-igor [ 30 окт 2012, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
А какая средняя потребляемая нагрузка? |
Автор: | donskoi [ 30 окт 2012, 14:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
Не знаю, счетчик энергомер ЦЭ6850М. У него я нашел только показания вольтажа по фазам, нагрузку он не показывает. Клещей у меня тоже нет, видимо надо приобретать. |
Автор: | k-igor [ 30 окт 2012, 15:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
Вероятнее всего нужно будет заменить трансформаторы тока. Думаю в данном случае лучшим решением будет поставить трансформаторы тока 500/5А. Лучше конечно знать потребляемый ток, чтобы подобрать трансформаторы тока. |
Автор: | donskoi [ 31 окт 2012, 06:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период? По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность? |
Автор: | k-igor [ 31 окт 2012, 06:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
donskoi писал(а): А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период? По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность? Клещами лучше замерить ток в наиболее загруженное время. Если известна нагрузка за месяц (по счетчику), то можно рассчитать по формулам. Должна быть методика проверки трансформаторов тока. Думаю это должна выполнять специализированная лаборатория, т.к. это связано с коммерческим учетом и трансформаторы тока должны соответствовать своему классу точности. А какие трансформаторы тока куплены? |
Автор: | donskoi [ 01 ноя 2012, 02:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
IEK |
Автор: | k-igor [ 01 ноя 2012, 04:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
donskoi писал(а): IEK Я имел ввиду будете менять на такие же 400/5? |
Автор: | donskoi [ 01 ноя 2012, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь. |
Автор: | k-igor [ 01 ноя 2012, 12:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать. |
donskoi писал(а): Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь. Вообще замечательно будет. Пишите. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |