Заголовок сообщения: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 30 окт 2012, 10:09
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, сгорел трехфазный счетчик, подключенный через трансформаторы тока типа Т 400/5А. Сгорел второй раз за год. Автомат на линии 400А, нагрузка получается не превышает. В чем может быть проблема, как можно проверить исправность трансформаторов. И вообще куда копать. Я сам по образованию инженер-строитель а не инженер-электрик, потому возникают сложности если речь заходит "глубже" внутриквартирной проводки в сторону АВР и ВРУ.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 30 окт 2012, 14:23
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Не знаю, счетчик энергомер ЦЭ6850М. У него я нашел только показания вольтажа по фазам, нагрузку он не показывает. Клещей у меня тоже нет, видимо надо приобретать.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 30 окт 2012, 15:09
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Вероятнее всего нужно будет заменить трансформаторы тока. Думаю в данном случае лучшим решением будет поставить трансформаторы тока 500/5А. Лучше конечно знать потребляемый ток, чтобы подобрать трансформаторы тока.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 31 окт 2012, 06:27
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период? По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 31 окт 2012, 06:44
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
donskoi писал(а):
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период? По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?
Клещами лучше замерить ток в наиболее загруженное время. Если известна нагрузка за месяц (по счетчику), то можно рассчитать по формулам. Должна быть методика проверки трансформаторов тока. Думаю это должна выполнять специализированная лаборатория, т.к. это связано с коммерческим учетом и трансформаторы тока должны соответствовать своему классу точности. А какие трансформаторы тока куплены?
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 01 ноя 2012, 11:51
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 01 ноя 2012, 12:02
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
donskoi писал(а):
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.