 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 16:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В итоге все вышло так:
Поставили такой же счетчик. Методом тыка нашел в нем, что можно посмотреть многие параметры, и вольтаж и силу тока и мощность по фазам. Также имеется показатель максимальной мощности на последний месяц. В инструкции к счетчику про это все очень уж образно написано, или я не понял сходу просто.
За прошедшее время пиковая мощность соответствует 1,5 А из максимальных 5, так что видимо счетчики бракованные были, по крайней мере в магазине где покупали сказали что их много по гарантии приносят.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 06:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 09 дек 2012, 05:50
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
У меня подряд взорвались две матрицы np-524 вообше без нагрузки, отправил на завод, сначала ответили что не та схема подключения, потом написали что якобы произошол обрыв вторичной цепи ТТ и возникшее высокое напряжение попало в счетчик. И вообще заявили, что у них нет специалистов разобраться в этом вопросе, а брака в счетчике ну никак не может быть! Такое впервые видим! Ищите, говорят, сами кто вам установит причину выхода из строя, а мы уж там посмотрим.
А недавно в наших сетях взорвались еще две матрицы, почему - никто не знает.
Отправили на завод, ждут ответа.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 10:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 19 июл 2013, 10:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А может счетчик сгорел от перегрузки в сигнальной линии? У тебя стоит защита? Если нет, то попробуй поставить защиту АСКУЭ,- I-Pro Line. http://netprotectors.ru/shop/13/desc/i-pro-line


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика