 Заголовок сообщения: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте, сгорел трехфазный счетчик, подключенный через трансформаторы тока типа Т 400/5А. Сгорел второй раз за год. Автомат на линии 400А, нагрузка получается не превышает. В чем может быть проблема, как можно проверить исправность трансформаторов. И вообще куда копать. Я сам по образованию инженер-строитель а не инженер-электрик, потому возникают сложности если речь заходит "глубже" внутриквартирной проводки в сторону АВР и ВРУ.

За ранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 10:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
А какая средняя потребляемая нагрузка?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 14:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не знаю, счетчик энергомер ЦЭ6850М. У него я нашел только показания вольтажа по фазам, нагрузку он не показывает. Клещей у меня тоже нет, видимо надо приобретать.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 15:09 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Вероятнее всего нужно будет заменить трансформаторы тока.
Думаю в данном случае лучшим решением будет поставить трансформаторы тока 500/5А.
Лучше конечно знать потребляемый ток, чтобы подобрать трансформаторы тока.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период?
По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:44 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
А как все таки определить потребляемый ток? Даже если у меня будут клещи, я буду знать только потребление на момент замера. Есть ли приборы которые могут замерять ток за определенный период?
По поводу транчформаторов, можно ли самому проверить их на исправность, мне выдали предписание о необходимости их замены. Новые куплены, 30 штук, как можно себя обезопасить и проверить их исправность?

Клещами лучше замерить ток в наиболее загруженное время.
Если известна нагрузка за месяц (по счетчику), то можно рассчитать по формулам.
Должна быть методика проверки трансформаторов тока. Думаю это должна выполнять специализированная лаборатория, т.к. это связано с коммерческим учетом и трансформаторы тока должны соответствовать своему классу точности.
А какие трансформаторы тока куплены?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 02:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
IEK


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 04:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
IEK

Я имел ввиду будете менять на такие же 400/5?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 11:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55
Сообщений: 6
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 12:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
donskoi писал(а):
Пока на такие же. Не знаю могу ли поменять на другие с большим коэффициентом трансформации, буду узнавать у энергосбыта. Нашел конторку, которая сможет в течении суток замер нагрузки сделать. Как все пройдет отпишусь.

Вообще замечательно будет. Пишите.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика