Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 02 дек 2012, 16:17
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 09:55 Сообщений: 6 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
В итоге все вышло так: Поставили такой же счетчик. Методом тыка нашел в нем, что можно посмотреть многие параметры, и вольтаж и силу тока и мощность по фазам. Также имеется показатель максимальной мощности на последний месяц. В инструкции к счетчику про это все очень уж образно написано, или я не понял сходу просто. За прошедшее время пиковая мощность соответствует 1,5 А из максимальных 5, так что видимо счетчики бракованные были, по крайней мере в магазине где покупали сказали что их много по гарантии приносят.
Заголовок сообщения: Re: Трехфазный счетчик сгорел 3 раза за год. Куда копать.
Добавлено: 09 дек 2012, 06:05
Зарегистрирован: 09 дек 2012, 05:50 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У меня подряд взорвались две матрицы np-524 вообше без нагрузки, отправил на завод, сначала ответили что не та схема подключения, потом написали что якобы произошол обрыв вторичной цепи ТТ и возникшее высокое напряжение попало в счетчик. И вообще заявили, что у них нет специалистов разобраться в этом вопросе, а брака в счетчике ну никак не может быть! Такое впервые видим! Ищите, говорят, сами кто вам установит причину выхода из строя, а мы уж там посмотрим. А недавно в наших сетях взорвались еще две матрицы, почему - никто не знает. Отправили на завод, ждут ответа.