Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 00:48

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:21
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Помогите разобраться что тут завышено?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 20:33 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:21
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Вложение:
Схема-1 line A.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 04:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Коэффициенты мощности какие то уж слишком высокие. По второму рисунку, вышестоящий автомат номиналом ниже чем нижестоящий(линия на щит освещения).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 05:25 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Коэфициенты мощности для компьютеров и вентиляции завышены.
Для компьютерной технинки где-то 0,7, для вентиляции - 0,8.
Автоматы на отходящих линиях завышены (щит ВРЩ). Например ток 2,9А а у вас автомат на 10А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 06:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
по моему только косинус. Где Вы видели вентиляцию с cos =0,99 )))


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 20:05 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:21
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
это к этому же приложение

Вложение:
Схема-ELO shit.jpg
Вложение:
Схема-1 line B.jpg


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012, 08:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Щит ВРЩ бытовые приборы, вентиляции у вас трехфазный, а кабель к нему идет трехжильный, нужно пятижильный. N и PE в составе кабеля ведите.
Щит серверной пересмотрите почему 4мм2?
На кондиционеры почему 2,5мм2, если ток до 10А?
Как уже писали коэффициент мощности на вентиляцию возьмите 0,8.
Все трехфазные сети возьмите пятижильными кабелями, в том числе и питающие кабели. В некоторых случаях питающий кабель может быть четырехжильный.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 09:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:21
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Щит ВРЩ бытовые приборы, вентиляции у вас трехфазный, а кабель к нему идет трехжильный, нужно пятижильный. N и PE в составе кабеля ведите.
Щит серверной пересмотрите почему 4мм2?
На кондиционеры почему 2,5мм2, если ток до 10А?
Как уже писали коэффициент мощности на вентиляцию возьмите 0,8.
Все трехфазные сети возьмите пятижильными кабелями, в том числе и питающие кабели. В некоторых случаях питающий кабель может быть четырехжильный.



Подскажите щит серверной какой должен быть и сколько должно быть мм на кондиционеры


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 10:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Пава писал(а):
Подскажите щит серверной какой должен быть и сколько должно быть мм на кондиционеры

Щит серверной запитайте кабелем 2,5мм2 и автомат поставьте на 20А (смотря какой аппарат в щите серверной стоит).
На кондиционеры достаточно и 1,5мм2, там токи около 10А. 1,5мм2 держит ток 19А.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться новичку
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 04:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 сен 2012, 20:21
Сообщений: 5
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Благодарю всех за ответы и помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика