Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Помогите разобраться новичку
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2312
Страница 1 из 1

Автор:  Пава [ 20 сен 2012, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Помогите разобраться новичку

Помогите разобраться что тут завышено?

Автор:  Пава [ 20 сен 2012, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Вложение:
Схема-1 line A.jpg

Автор:  elektrik [ 21 сен 2012, 04:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Коэффициенты мощности какие то уж слишком высокие. По второму рисунку, вышестоящий автомат номиналом ниже чем нижестоящий(линия на щит освещения).

Автор:  k-igor [ 21 сен 2012, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Коэфициенты мощности для компьютеров и вентиляции завышены.
Для компьютерной технинки где-то 0,7, для вентиляции - 0,8.
Автоматы на отходящих линиях завышены (щит ВРЩ). Например ток 2,9А а у вас автомат на 10А.

Автор:  Сергей [ 21 сен 2012, 06:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

по моему только косинус. Где Вы видели вентиляцию с cos =0,99 )))

Автор:  Пава [ 21 сен 2012, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

это к этому же приложение

Вложение:
Схема-ELO shit.jpg
Вложение:
Схема-1 line B.jpg

Автор:  k-igor [ 22 сен 2012, 08:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Щит ВРЩ бытовые приборы, вентиляции у вас трехфазный, а кабель к нему идет трехжильный, нужно пятижильный. N и PE в составе кабеля ведите.
Щит серверной пересмотрите почему 4мм2?
На кондиционеры почему 2,5мм2, если ток до 10А?
Как уже писали коэффициент мощности на вентиляцию возьмите 0,8.
Все трехфазные сети возьмите пятижильными кабелями, в том числе и питающие кабели. В некоторых случаях питающий кабель может быть четырехжильный.

Автор:  Пава [ 23 сен 2012, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

k-igor писал(а):
Щит ВРЩ бытовые приборы, вентиляции у вас трехфазный, а кабель к нему идет трехжильный, нужно пятижильный. N и PE в составе кабеля ведите.
Щит серверной пересмотрите почему 4мм2?
На кондиционеры почему 2,5мм2, если ток до 10А?
Как уже писали коэффициент мощности на вентиляцию возьмите 0,8.
Все трехфазные сети возьмите пятижильными кабелями, в том числе и питающие кабели. В некоторых случаях питающий кабель может быть четырехжильный.



Подскажите щит серверной какой должен быть и сколько должно быть мм на кондиционеры

Автор:  k-igor [ 23 сен 2012, 10:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Пава писал(а):
Подскажите щит серверной какой должен быть и сколько должно быть мм на кондиционеры

Щит серверной запитайте кабелем 2,5мм2 и автомат поставьте на 20А (смотря какой аппарат в щите серверной стоит).
На кондиционеры достаточно и 1,5мм2, там токи около 10А. 1,5мм2 держит ток 19А.

Автор:  Пава [ 08 окт 2012, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите разобраться новичку

Благодарю всех за ответы и помощь

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group