Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включения http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2297 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | гиви [ 06 сен 2012, 17:24 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включения |
Добрый вечер. Мучает сомнение "можно ли использовать счетчик меркурий 230 модели - 220/380В, 10-100А прямого включения, по схеме трансформаторного подключения (трансформаторы тока 1000/5)"? При замене старого счетчика на новый, был выбран Меркурий 230 ART-02, он был оборудован модемом передачи данных учета электроэнергии. Не приводит ли это к изменению класса точности прибора, и законно ли это? |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2012, 18:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включ |
гиви писал(а): Добрый вечер. Мучает сомнение "можно ли использовать счетчик меркурий 230 модели - 220/380В, 10-100А прямого включения, по схеме трансформаторного подключения (трансформаторы тока 1000/5)"? При замене старого счетчика на новый, был выбран Меркурий 230 ART-02, он был оборудован модемом передачи данных учета электроэнергии. Не приводит ли это к изменению класса точности прибора, и законно ли это? Нельзя так делать. Вам нужен счетчик трансформаторного включения. Если вы его подключите, то он у вас не правильно считать будет. Как я понимаю в 200 раз будет меньше показывать. |
Автор: | гиви [ 07 сен 2012, 03:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включ |
Однако работает, перемычки по напряжению сняты, использовано включение по типовой трансформаторной схеме (3 ТТ). Делали спецы Валдайские сети. Сами будут принимать учетные данные. |
Автор: | k-igor [ 07 сен 2012, 05:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включ |
гиви писал(а): Однако работает, перемычки по напряжению сняты, использовано включение по типовой трансформаторной схеме (3 ТТ). Делали спецы Валдайские сети. Сами будут принимать учетные данные. Если все работает, то зачем выпускать счетчики трансформаторного включения? |
Автор: | гиви [ 08 сен 2012, 04:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли использовать счетчик меркурий 230 прямого включ |
мера вынужденная, оборудован модемом передачи данных. А коэффициент пересчета можно либо учесть при приеме и обработке результатов, либо перепрограммировав сам счетчик (наверное???) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |