Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Класс точности счетчика для жилого дома
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=2006
Страница 1 из 1

Автор:  Serg123 [ 24 фев 2012, 20:18 ]
Заголовок сообщения:  Класс точности счетчика для жилого дома

В технических условиях записано, что счетчик должен быть ЭЛЕКТРОННЫЙ!? с классом точности не ниже 1,0!!!. Законны ли такие категоричные требования, если ГОСТ и ПУЭ допускают класс 2,0 и не обязательно электронный? У меня в наличии поверенный СА4 и 678 (100А).

Автор:  k-igor [ 25 фев 2012, 05:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс точности счетчика для жилого дома

Serg123 писал(а):
В технических условиях записано, что счетчик должен быть ЭЛЕКТРОННЫЙ!? с классом точности не ниже 1,0!!!. Законны ли такие категоричные требования, если ГОСТ и ПУЭ допускают класс 2,0 и не обязательно электронный? У меня в наличии поверенный СА4 и 678 (100А).

Как я понял у вас это жилой дом. Не дача, не гараж!!! И это у вас коммерческий учет. Правильно?
В качестве средств расчетного учета электроэнергии следует предусматривать многотарифные (не менее четырех тарифов) электронные приборы учета активной энергии с цифровым интерфейсом. Для объектов с расчетной мощностью до 15 кВт включ. (торговых павильонов и киосков; предприятий малого и среднего бизнеса, размещенных в отдельно стоящих зданиях; дачных и гараж-ных кооперативов, рассчитывающихся с энергоснабжающей организацией по общему расчетному счетчику) допускается применение электронных счетчиков электрической энергии класса 1,0 без цифрового интерфейсного выхода. Для индивидуальных (одноквартирных, блокированных и усадеб-ных) жилых домов с разрешенной к использованию мощностью, не превышающей 3,5 кВт, строитель-ных площадок, с разрешенной к использованию мощностью до 20 кВт включ., объектов временного либо сезонного режима работы (детские оздоровительные лагеря, турбазы и т. п.) с разрешенной к использованию мощностью до 40 кВт включ. допускается применение индукционных счетчиков элек-троэнергии класса точности не ниже 2,0.
Допустимый класс точности счетчиков, измерительных трансформаторов тока и напряжения необходимо принимать не ниже:
1,0 — для расчетных квартирных счетчиков и расчетных счетчиков в общественных здани-ях;
1,0 — для общедомовых балансных счетчиков;
1,0 — для расчетных общедомовых счетчиков в жилых домах;
2,0 — для счетчиков технического учета;
0,5 — для измерительных трансформаторов напряжения, используемых для присоедине-ния счетчиков расчетного и контрольного учета;
0,5S — для измерительных трансформаторов тока, используемых для присоединения счетчиков расчетного учета;
0,5 — для измерительных трансформаторов тока, используемых для присоединения счетчиков технического учета.


Еще хотелось бы уточнить откуда Вы? Хоть у всех нас нормы практически одинаковые, все же есть небольшие отличия.

Автор:  Serg123 [ 25 фев 2012, 09:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс точности счетчика для жилого дома

Спасибо. Да у меня жилой дом в Краснодарском крае (СО-НЭСК). Запросил ТУ до 15кВТ. Но не вижу ЗАКОННЫХ оснований на требование к классу точности 1.0 и и типу-"электронный" Выходит я должен выкинуть свой свежеповеренный индукционный счетчик? Или обосновать незаконность требований. Я склонен к защите своих (и не только) прав. Поэтому мне нужны ссылки на источник информации.

Автор:  k-igor [ 26 фев 2012, 09:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс точности счетчика для жилого дома

Serg123 писал(а):
Спасибо. Да у меня жилой дом в Краснодарском крае (СО-НЭСК). Запросил ТУ до 15кВТ. Но не вижу ЗАКОННЫХ оснований на требование к классу точности 1.0 и и типу-"электронный" Выходит я должен выкинуть свой свежеповеренный индукционный счетчик? Или обосновать незаконность требований. Я склонен к защите своих (и не только) прав. Поэтому мне нужны ссылки на источник информации.

Скажу сразу, если бы вы жили в Беларуси, то вы бы никак уже не доказали, т.к. у нас ввели более жесткие требования.
Могу посоветовать вам следующие документы:
- Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 Там есть раздел 16 Учет электроэнергии, измерительные приборы Таких требований я там не нашел, хотя в нашем документе (РБ), сделанному на основе СП 31-110-2003, там уже четко прописанно (писал выше).
-Постановление Правительства № 530 от 31.08.2006 г. А здесь уже поинтереснее...
141. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2,0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0,4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Автор:  Serg123 [ 26 фев 2012, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс точности счетчика для жилого дома

Спасибо. Пост.Правительства №530 п.141 очень подходит мне.
Кроме того Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861
(в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 г. N 168)
ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 N 168, от 14.02.2009 N 118, от 21.04.2009 N 334, от 24.09.2010 N 759, от 01.03.2011 N 129, от 29.12.2011 N 1178)
..в.П19 19. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.
Запрещается навязывать заявителю услуги и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, не предусмотренные настоящими Правилами.
Таким образом я понимаю запрещается навязывать гражданам класс точности электросчетчика выше 2.0 или именно электронный тип.

Автор:  Serg123 [ 26 фев 2012, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Класс точности счетчика для жилого дома

19. По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения.
Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные настоящими Правилами.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/