Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?

Автор:  Сергей [ 17 фев 2012, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

Alex писал(а):
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?

Соответствующее климатическое исполнение и категория размещения шкафа (1 или 2), а вот прибора учета - не выше 3 по ГОСТ 15150-69.

Автор:  Proektant [ 19 фев 2012, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

Alex писал(а):
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?

Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.).
Допускается размещение средств учета электроэнергии в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом в шкафах наружной установки должен обеспечиваться температурный режим в соответствии с паспортными данными средств учета.

Автор:  elektrik [ 03 сен 2013, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов?

Автор:  k-igor [ 03 сен 2013, 11:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

elektrik писал(а):
Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов?

Смотря какой автомат, возможно для него есть специальные модули для пломбировки...

Автор:  elektrik [ 09 сен 2013, 09:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

ВА-88-35

Автор:  k-igor [ 09 сен 2013, 10:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка приборов учета в шкафах на улице

elektrik писал(а):
ВА-88-35

Пломбировку вводного автоматического выключателя ВА-88-35 возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют.
Как вариант дополнительно к автоматическому выключателю можно доставить привод ручной поворотный ПРП, ручка которого будет снаружи шкафа, а шкаф под пломбой.