Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Установка приборов учета в шкафах на улице http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=1997 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Alex [ 17 фев 2012, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | Установка приборов учета в шкафах на улице |
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования? |
Автор: | Сергей [ 17 фев 2012, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
Alex писал(а): Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования? Соответствующее климатическое исполнение и категория размещения шкафа (1 или 2), а вот прибора учета - не выше 3 по ГОСТ 15150-69. |
Автор: | Proektant [ 19 фев 2012, 08:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
Alex писал(а): Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования? Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.). Допускается размещение средств учета электроэнергии в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом в шкафах наружной установки должен обеспечиваться температурный режим в соответствии с паспортными данными средств учета. |
Автор: | elektrik [ 03 сен 2013, 08:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов? |
Автор: | k-igor [ 03 сен 2013, 11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
elektrik писал(а): Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов? Смотря какой автомат, возможно для него есть специальные модули для пломбировки... |
Автор: | elektrik [ 09 сен 2013, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
ВА-88-35 |
Автор: | k-igor [ 09 сен 2013, 10:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установка приборов учета в шкафах на улице |
elektrik писал(а): ВА-88-35 Пломбировку вводного автоматического выключателя ВА-88-35 возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют. Как вариант дополнительно к автоматическому выключателю можно доставить привод ручной поворотный ПРП, ручка которого будет снаружи шкафа, а шкаф под пломбой. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |