 Заголовок сообщения: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 11:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 17:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Alex писал(а):
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?

Соответствующее климатическое исполнение и категория размещения шкафа (1 или 2), а вот прибора учета - не выше 3 по ГОСТ 15150-69.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 08:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?

Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.).
Допускается размещение средств учета электроэнергии в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом в шкафах наружной установки должен обеспечиваться температурный режим в соответствии с паспортными данными средств учета.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 11:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
Кто знает как пломбировать вводные автоматы больших габаритов?

Смотря какой автомат, возможно для него есть специальные модули для пломбировки...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 09:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 авг 2012, 04:08
Сообщений: 53
Откуда: г. Сухой Лог, Свердловской области
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ВА-88-35


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 10:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
elektrik писал(а):
ВА-88-35

Пломбировку вводного автоматического выключателя ВА-88-35 возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют.
Как вариант дополнительно к автоматическому выключателю можно доставить привод ручной поворотный ПРП, ручка которого будет снаружи шкафа, а шкаф под пломбой.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: elektrik (01 ноя 2013, 02:05)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика