Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
Добавлено: 19 фев 2012, 08:30
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Alex писал(а):
Разрешается ли устанавливать приборы учета на улице в шкафу? Какие вообще этому предъявляют требования?
Средства учета электроэнергии на объектах учета энергосистемы или потребителей должны размещаться в закрытых помещениях с рабочими климатическими условиями, указанными в эксплуатационной документации на соответствующие средства, в доступных для обслуживания и контроля местах, защищенных от вредных внешних воздействий (значительных перепадов температуры, влаги, пыли, агрессивной химической среды, вибраций, ударных нагрузок, ионизирующих и электромагнитных излучений и т.д.). Допускается размещение средств учета электроэнергии в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом в шкафах наружной установки должен обеспечиваться температурный режим в соответствии с паспортными данными средств учета.
Заголовок сообщения: Re: Установка приборов учета в шкафах на улице
Добавлено: 09 сен 2013, 10:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5599 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:361 раз.
elektrik писал(а):
ВА-88-35
Пломбировку вводного автоматического выключателя ВА-88-35 возможно осуществить при использовании металлокорпуса со съемной защитной панелью, которую и пломбируют. Как вариант дополнительно к автоматическому выключателю можно доставить привод ручной поворотный ПРП, ручка которого будет снаружи шкафа, а шкаф под пломбой.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения