Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как подобрать трансформатор тока для счетчика
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=18
Страница 1 из 1

Автор:  Электрик [ 08 мар 2011, 12:19 ]
Заголовок сообщения:  Как подобрать трансформатор тока для счетчика

Как выбрать трансформатор тока для электросчетчика трансформаторного включения и какой должен быть при этом его класс точности?

Автор:  k-igor [ 08 мар 2011, 12:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подобрать трансформатор тока для счетчика

Электрик писал(а):
Как выбрать трансформатор тока для электросчетчика трансформаторного включения и какой должен быть при этом его класс точности?

Трансформатор тока выбирается в зависимости от расчетного тока. Например, если у вас расчетный ток 140А, то автоматический выключатель будет на 160А, а трасформатор тока должны взять на 150А.

Автор:  Proektant [ 08 мар 2011, 12:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подобрать трансформатор тока для счетчика

Электрик писал(а):
Как выбрать трансформатор тока для электросчетчика трансформаторного включения и какой должен быть при этом его класс точности?

Класс точности трансформаторов тока (напряжения) для присоединения электросчетчиков должен быть не более 0,5. Следует отметить, что допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения счетчиков класса точности 2,0.

Автор:  k-igor [ 08 мар 2011, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подобрать трансформатор тока для счетчика

Proektant писал(а):
Электрик писал(а):
Как выбрать трансформатор тока для электросчетчика трансформаторного включения и какой должен быть при этом его класс точности?

Класс точности трансформаторов тока (напряжения) для присоединения электросчетчиков должен быть не более 0,5. Следует отметить, что допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения счетчиков класса точности 2,0.

Как говорит ПУЭ...
Для подключения счетчиков технического учета допускается применять трансформаторы тока класса точности 1,0, а также допускается применять встроенные трансформаторы тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 необходима установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.
Трансформаторы напряжения, используемые для подключения электросчетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.