Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Подключение трансформаторов тока к счетчику http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=177 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Dimon [ 24 апр 2011, 11:35 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку? |
Автор: | k-igor [ 24 апр 2011, 11:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Dimon писал(а): Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку? В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет! |
Автор: | Dimon [ 24 апр 2011, 11:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
k-igor писал(а): Dimon писал(а): Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку? В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет! А что она из себя представляет? |
Автор: | Proektant [ 24 апр 2011, 11:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Dimon писал(а): Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку? По этому вопросу ПУЭ гласит: 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования. |
Автор: | k-igor [ 24 апр 2011, 11:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Коробка испытательная переходная используется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления. |
Автор: | Alex [ 24 апр 2011, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку? |
Автор: | Electric [ 24 апр 2011, 12:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Alex писал(а): Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку? Технические характеристики ИКК: Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса 0,4 кг. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С. |
Автор: | Monarh [ 02 мар 2012, 06:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь? |
Автор: | hakai [ 02 авг 2012, 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
Monarh писал(а): А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь? та же проблема, все подключено по этой схеме опломбировщик говарит что схема не правильная!!! как сделать правильно? |
Автор: | hakai [ 02 авг 2012, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику |
та же проблема, опломбировщик говорит что схема не правильная, хотя собранна по выше приведенной схеме, говорит что от тт к счетчику должно идти 2 провода через кик, сняв перемычку. тогда как подключать образцовый счетчик для поверки без отключения нагрузки потребления. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |