Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подключение трансформаторов тока к счетчику
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=177
Страница 1 из 2

Автор:  Dimon [ 24 апр 2011, 11:35 ]
Заголовок сообщения:  Подключение трансформаторов тока к счетчику

Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

Автор:  k-igor [ 24 апр 2011, 11:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК).
Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!

Автор:  Dimon [ 24 апр 2011, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

k-igor писал(а):
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК).
Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!

А что она из себя представляет?

Автор:  Proektant [ 24 апр 2011, 11:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

По этому вопросу ПУЭ гласит:
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.

Автор:  k-igor [ 24 апр 2011, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Коробка испытательная переходная используется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

Автор:  Alex [ 24 апр 2011, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?

Автор:  Electric [ 24 апр 2011, 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Alex писал(а):
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?

Технические характеристики ИКК:
Габаритные размеры 68х220х33 мм.
Масса 0,4 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С.

Автор:  Monarh [ 02 мар 2012, 06:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?

Автор:  hakai [ 02 авг 2012, 15:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

Monarh писал(а):
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?

та же проблема, все подключено по этой схеме опломбировщик говарит что схема не правильная!!! как сделать правильно?

Автор:  hakai [ 02 авг 2012, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику

та же проблема, опломбировщик говорит что схема не правильная, хотя собранна по выше приведенной схеме, говорит что от тт к счетчику должно идти 2 провода через кик, сняв перемычку. тогда как подключать образцовый счетчик для поверки без отключения нагрузки потребления.

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/