Заголовок сообщения: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:35
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:39
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:44
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
По этому вопросу ПУЭ гласит: 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Коробка испытательная переходная используется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 12:01
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Alex писал(а):
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?
Технические характеристики ИКК: Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса 0,4 кг. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 мар 2012, 06:35
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 06:23 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 авг 2012, 15:18
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Monarh писал(а):
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?
та же проблема, все подключено по этой схеме опломбировщик говарит что схема не правильная!!! как сделать правильно?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 авг 2012, 15:25
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
та же проблема, опломбировщик говорит что схема не правильная, хотя собранна по выше приведенной схеме, говорит что от тт к счетчику должно идти 2 провода через кик, сняв перемычку. тогда как подключать образцовый счетчик для поверки без отключения нагрузки потребления.