Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:04

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК).
Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18
Сообщений: 32
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК).
Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!

А что она из себя представляет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?

По этому вопросу ПУЭ гласит:
1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки.
Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей.
Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:45 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Коробка испытательная переходная используется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 11:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 12:01 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25
Сообщений: 32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Alex писал(а):
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?

Технические характеристики ИКК:
Габаритные размеры 68х220х33 мм.
Масса 0,4 кг.
Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 06:35 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 мар 2012, 06:23
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Monarh писал(а):
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?

та же проблема, все подключено по этой схеме опломбировщик говарит что схема не правильная!!! как сделать правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 15:25 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
та же проблема, опломбировщик говорит что схема не правильная, хотя собранна по выше приведенной схеме, говорит что от тт к счетчику должно идти 2 провода через кик, сняв перемычку. тогда как подключать образцовый счетчик для поверки без отключения нагрузки потребления.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика