Заголовок сообщения: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:35
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:39
Зарегистрирован: 23 апр 2011, 16:18 Сообщений: 32 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
В соответствии с ПУЭ раздел I, п. 1.5.23 трансформаторные трехфазные счетчики необходимо подключать через испытательную переходную коробку (ИКК). Обычная клеммная коробка для этих целей не подойдет!
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:44
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Dimon писал(а):
Как выполняется подключение измерительных трансформаторов тока к счетчику электрической энергии? Нужно ли для это еще предусматривать клеммную коробку?
По этому вопросу ПУЭ гласит: 1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 11:45
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Коробка испытательная переходная используется для подключения трехфазных индукционных и электронных счетчиков, обеспечивая закорачивание вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, отключение токовых цепей и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене, а также включение образцового счетчика для поверки без отключения нагрузки потребления.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 24 апр 2011, 12:01
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 11:25 Сообщений: 32 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:1 раз.
Alex писал(а):
Есть у кого схема электрическая принципиальная подключения измерительных трансформаторов к счетчику через испытательную коробку?
Технические характеристики ИКК: Габаритные размеры 68х220х33 мм. Масса 0,4 кг. Условия эксплуатации: температура окружающей среды -40...+60°С; относительная влажность воздуха 98 % при 35°С.
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 мар 2012, 06:35
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 06:23 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 авг 2012, 15:18
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Monarh писал(а):
А меня вот убеждают в отделе АСКУЭ энергосбытовой компании, что данная схема неправильная. Немного объяснили как исправить, но не до конца. Кто либо в силах помочь?
та же проблема, все подключено по этой схеме опломбировщик говарит что схема не правильная!!! как сделать правильно?
Заголовок сообщения: Re: Подключение трансформаторов тока к счетчику
Добавлено: 02 авг 2012, 15:25
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 15:14 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
та же проблема, опломбировщик говорит что схема не правильная, хотя собранна по выше приведенной схеме, говорит что от тт к счетчику должно идти 2 провода через кик, сняв перемычку. тогда как подключать образцовый счетчик для поверки без отключения нагрузки потребления.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения