Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"? |
Автор: | Сергей [ 24 авг 2011, 13:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S |
Anna писал(а): Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"? Литера S означает, что класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не 5% Iном (как для счетчиков без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а 1% Iном (ниже этой границы погрешность не нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой превышает чувствительность счетчика). (Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ», г. Минск, Республика Беларусь) |
Автор: | Light [ 19 мар 2012, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S |
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380? |
Автор: | k-igor [ 22 мар 2012, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S |
Light писал(а): А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380? Трансформаторного включения 3х57,7/100. Непосредственного включения 3х220/380. |