Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=16&t=1590
Страница 1 из 1

Автор:  Anna [ 24 авг 2011, 07:30 ]
Заголовок сообщения:  Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S

Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?

Автор:  Сергей [ 24 авг 2011, 13:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S

Anna писал(а):
Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?

Литера S означает, что класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не 5% Iном (как для счетчиков без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а 1% Iном (ниже этой границы погрешность не нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой превышает чувствительность счетчика).
(Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ», г. Минск, Республика Беларусь)

Автор:  Light [ 19 мар 2012, 13:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S

А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?

Автор:  k-igor [ 22 мар 2012, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S

Light писал(а):
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?

Трансформаторного включения 3х57,7/100.
Непосредственного включения 3х220/380.