 Заголовок сообщения: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?

Литера S означает, что класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не 5% Iном (как для счетчиков без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а 1% Iном (ниже этой границы погрешность не нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой превышает чувствительность счетчика).
(Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ», г. Минск, Республика Беларусь)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 окт 2011, 18:52
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Light писал(а):
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?

Трансформаторного включения 3х57,7/100.
Непосредственного включения 3х220/380.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot], Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика