 Заголовок сообщения: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 07:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 июн 2011, 16:27
Сообщений: 55
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 13:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Anna писал(а):
Чем отличается Т-0,66-0,5-300/5 У3 и Т-0,66-0,5S-300/5 У3? Что обозначает буква "S"?

Литера S означает, что класс точности счетчика нормируется, начиная с нижней границы не 5% Iном (как для счетчиков без литеры, например, классов 0,2 и 0,5), а 1% Iном (ниже этой границы погрешность не нормируется, хотя счетчик и производит измерения электроэнергии, мощность которой превышает чувствительность счетчика).
(Аркадий Гуртовцев, к.т.н., ведущий научный сотрудник РУП «БелТЭИ», г. Минск, Республика Беларусь)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 окт 2011, 18:52
Сообщений: 8
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор тока Т-0,66-0,5 и Т-0,66-0,5S
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 11:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Light писал(а):
А кто знает, в чем разница в описании счетчика пишут номинальное напряжение 3х57,7/100 и 3х220/380?

Трансформаторного включения 3х57,7/100.
Непосредственного включения 3х220/380.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика