Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Кабели во взрывоопасных зонах http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=992 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Andrey [ 24 июл 2011, 19:56 ] |
Заголовок сообщения: | Кабели во взрывоопасных зонах |
Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах? |
Автор: | Proektant [ 24 июл 2011, 20:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Andrey писал(а): Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах? Во взрывоопасных зонах любого класса можно применять провода с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, за исключением кабелей с алюминиевой защитной оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и B-Ia. Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов. Во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIа допускается применять провода и кабели как с медными, так и алюминиевыми жилами, а в зонах класса В-I и B-Ia - только с медными жилами. |
Автор: | Alex [ 24 июл 2011, 20:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах? |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2011, 20:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Alex писал(а): Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах? Да, но кабели прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям (быть сертифицированы) по нераспространению горения. При прокладке кабелей в пластмассовой электромонтажной арматуре данная продукция должна быть сертифицирована на пожарную безопасность. |
Автор: | Электрик [ 24 июл 2011, 20:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне? |
Автор: | k-igor [ 24 июл 2011, 20:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Электрик писал(а): Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне? Номенклатура монтажных коробок для пожаровзрывоопасных зон и помещений с тяжелыми условиями среды. |
Автор: | Proektant [ 24 июл 2011, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кабели во взрывоопасных зонах |
Электрик писал(а): Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне? окружающей среде. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводки должны: а) во взрывоопасной зоне класса В-I иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; б) во взрывоопасной зоне класса В-II предназначаться для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и трупп; в) во взрывоопасных зонах классов B-Ia и В-Iг быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IP65; г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIa иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44. |