Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
Добавлено: 24 июл 2011, 20:23
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах?
Во взрывоопасных зонах любого класса можно применять провода с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, за исключением кабелей с алюминиевой защитной оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и B-Ia. Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов. Во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIа допускается применять провода и кабели как с медными, так и алюминиевыми жилами, а в зонах класса В-I и B-Ia - только с медными жилами.
Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
Добавлено: 24 июл 2011, 20:31
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Alex писал(а):
Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах?
Да, но кабели прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям (быть сертифицированы) по нераспространению горения. При прокладке кабелей в пластмассовой электромонтажной арматуре данная продукция должна быть сертифицирована на пожарную безопасность.
Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
Добавлено: 24 июл 2011, 20:57
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?
окружающей среде. Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводки должны: а) во взрывоопасной зоне класса В-I иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси; б) во взрывоопасной зоне класса В-II предназначаться для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и трупп; в) во взрывоопасных зонах классов B-Ia и В-Iг быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IP65; г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIa иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.