Автор:  Andrey [ 24 июл 2011, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  Кабели во взрывоопасных зонах

Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах?

Автор:  Proektant [ 24 июл 2011, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Andrey писал(а):
Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах?

Во взрывоопасных зонах любого класса можно применять провода с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, за исключением кабелей с алюминиевой защитной оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и B-Ia.
Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов.
Во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIа допускается применять провода и кабели как с медными, так и алюминиевыми жилами, а в зонах класса В-I и B-Ia - только с медными жилами.

Автор:  Alex [ 24 июл 2011, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах?

Автор:  k-igor [ 24 июл 2011, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Alex писал(а):
Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах?

Да, но кабели прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям (быть сертифицированы) по нераспространению горения.
При прокладке кабелей в пластмассовой электромонтажной арматуре данная продукция должна быть сертифицирована на пожарную безопасность.

Автор:  Электрик [ 24 июл 2011, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?

Автор:  k-igor [ 24 июл 2011, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Электрик писал(а):
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?

Номенклатура монтажных коробок для пожаровзрывоопасных зон и помещений с тяжелыми условиями среды.

Автор:  Proektant [ 24 июл 2011, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели во взрывоопасных зонах

Электрик писал(а):
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?

окружающей среде.
Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводки должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II предназначаться для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и трупп;
в) во взрывоопасных зонах классов B-Ia и В-Iг быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IP65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIa иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.