 Заголовок сообщения: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 19:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 июл 2011, 15:29
Сообщений: 66
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Andrey писал(а):
Можно ли использовать алюминиевые кабели во взрывоопасных зонах?

Во взрывоопасных зонах любого класса можно применять провода с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках, за исключением кабелей с алюминиевой защитной оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I и B-Ia.
Провода и кабели с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов.
Во взрывоопасных зонах классов B-Iб, B-Iг, B-II, В-IIа допускается применять провода и кабели как с медными, так и алюминиевыми жилами, а в зонах класса В-I и B-Ia - только с медными жилами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 апр 2011, 15:37
Сообщений: 102
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex писал(а):
Допускается ли открытая прокладка кабелей во взрывоопасных зонах?

Да, но кабели прокладываемые открыто во взрывоопасных зонах, должны отвечать требованиям (быть сертифицированы) по нераспространению горения.
При прокладке кабелей в пластмассовой электромонтажной арматуре данная продукция должна быть сертифицирована на пожарную безопасность.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Электрик писал(а):
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?

Номенклатура монтажных коробок для пожаровзрывоопасных зон и помещений с тяжелыми условиями среды.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели во взрывоопасных зонах
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 20:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
Какую коробку можно поставить во взрывоопасной зоне?

окружающей среде.
Соединительные, ответвительные и проходные коробки для электропроводки должны:
а) во взрывоопасной зоне класса В-I иметь уровень "взрывобезопасное электрооборудование" и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси;
б) во взрывоопасной зоне класса В-II предназначаться для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом. Допускается применение коробок с уровнем "взрывобезопасное электрооборудование" с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка", предназначенных для газопаровоздушных смесей любых категорий и трупп;
в) во взрывоопасных зонах классов B-Ia и В-Iг быть взрывозащищенными для соответствующих категорий и групп взрывоопасных смесей. Для осветительных сетей допускается применение коробок в оболочке со степенью защиты IP65;
г) во взрывоопасных зонах классов В-Iб и В-IIa иметь оболочку со степенью защиты IP54. До освоения промышленностью коробок со степенью защиты оболочки IP54 могут применяться коробки со степенью защиты оболочки IP44.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика