Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 10 окт 2024, 07:37

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Шинопровод или кабель, что лучше?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30
Сообщений: 227
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Какие преимущества у шинопровода по сравнению с кабельной линией?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Шинопровод или кабель, что лучше?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Proektant писал(а):
Какие преимущества у шинопровода по сравнению с кабельной линией?

Достоинства шинопровода перед кабелем:
1 Наглядность. Линейная структура сети при использовании системы шинопровода
- одна линия шинопровода (на замену десятку кабелей), от которой в нужных местах через отходящие блоки мы отбираем электроэнергию. Вы видите, где берете электроэнергию и куда подводите. Силовая магистраль – наглядная. Не возникает вопроса «что это за кабель и куда он идет?».
2 Высокая устойчивость к токам КЗ и низкая пожарная нагрузка. Высокая пожарная нагрузка при использовании кабельной проводки.
3 Быстрый удобный монтаж. Исключены ошибки при монтаже благодаря безопасной и ориентированной технике соединений. Не требуется специальный монтажный инструмент. Сроки монтажных работ сокращаются в несколько раз. Для монтажа необходимо только 2 человека. Сокращается срок монтажных работ – сокращается срок сдачи объекта.
4 Возможность гибкой адаптации к изменениям и расширениям. В будущем, при необходимости подключить дополнительное оборудование, не нужно тянуть кабель от ТП. Подсоединение к шинопроводу займет 15 минут, при токе потребления нового оборудования до 630 А, - подсоединение вообще происходит без отключения питания шинопровода.
5 Отсутствие дорогостоящего простоя техники. Рекомендация – иметь в запасе один - два отводящих блока с автоматами, которые подстраиваются на ток перегрузки 200-400 А или 125-250А. И в случае возникновения ЧП или добавления нового оборудования, Вы решаете все вопросы в течение 15 мин.
6 Приятный дизайн позволяет устанавливать в открытых, видимых местах. Не нужно закрывать от людских глаз нагромождения кабеля и согласовывать это потом с нормами пожарной безопасности.
7 Ящики отводов оснащены устройством защиты от неправильной установки.
8 До 630 А ответвительные блоки могут устанавливаться без снятия напряжения.
9 Компактная многослойная конструкция с низким сопротивлением обеспечивает небольшое паление напряжения и тем самым позволяет с меньшими финансовыми затратами передавать большие объемы электроэнергии. Меньше тратим деньги на потери в распределительных линиях.
10 Шинопровод - это распределительный шкаф и линия передачи энергии в одном решении. Идет уменьшение размеров и удешевление ТП, потому что автоматические выключатели, которые стояли бы в ТП и защищали кабельные линии, Вы располагаете в отходящих блоках на самом шинопроводе (меньше автоматических выключателей в ТП).
11 Шинопровод – это Европейский стандарт распределения электроэнергии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шинопровод или кабель, что лучше?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2011, 15:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 09:00
Сообщений: 50
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Я лично считаю целесообразным применение шинопроводов при токах больше 200А, большом количестве точек подключения. Недостаток пока выявил лишь один - проблемы при изготовлении нестандартных поворотов и переходов (но здесь можно обойтись кабельными перемычками).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Шинопровод или кабель, что лучше?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 05:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 сен 2014, 03:51
Сообщений: 4
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Не вижу проблем. Вы же изготавливать не сами будете. Сейчас такое время, что любые прихоти проектировщиков и заказчиков выполняются. Выбор производителей шинопровода просто огромен


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика