Автор:  vlad [ 27 мар 2011, 09:42 ]
Заголовок сообщения:  Параллельная работа кабелей разного сечения

Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения? Если нет, то – почему?

Автор:  k-igor [ 27 мар 2011, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Параллельная работа кабелей разного сечения

vlad писал(а):
Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения? Если нет, то – почему?

Параллельная работа кабелей разного сечения не допускается.
Нагрузку нельзя запитывать параллельными кабелями разного сечения и разной длины, очевидно, что если запитать одну нагрузку параллельными кабелями разного сечения, длины, материала жилы, то и ток по ним потечет разный в виду разных их сопротивлений, соответственно один будет загружен больше, чем другой, а вот сгорит или нет, зависит от нагрузки и сечения - но так делать все - равно нельзя!