Автор: | vlad [ 27 мар 2011, 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Параллельная работа кабелей разного сечения |
Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения? Если нет, то – почему? |
Автор: | k-igor [ 27 мар 2011, 09:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Параллельная работа кабелей разного сечения |
vlad писал(а): Возможна ли параллельная работа кабелей разного сечения? Если нет, то – почему? Параллельная работа кабелей разного сечения не допускается. Нагрузку нельзя запитывать параллельными кабелями разного сечения и разной длины, очевидно, что если запитать одну нагрузку параллельными кабелями разного сечения, длины, материала жилы, то и ток по ним потечет разный в виду разных их сопротивлений, соответственно один будет загружен больше, чем другой, а вот сгорит или нет, зависит от нагрузки и сечения - но так делать все - равно нельзя! |