Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=95
Страница 1 из 1

Автор:  Электрик [ 27 мар 2011, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"

В чем различие между кабелями с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"?

Автор:  Proektant [ 27 мар 2011, 08:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"

Электрик писал(а):
В чем различие между кабелями с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"?

1 Нераспространение горения - индекс "нг" - соответствие требованиям по распространению горения при групповой прокладке ГОСТ 12176, часть 3, категория "А" (ГОСТ Р МЭК 332-3-96)
2 Дымогазовыделение при горении и тлении - индекс "LS" (low smoke) - соответствие требованиям по дымообразованию при горении МЭК 61034, части 1 и 2
3 Коррозионная активность продуктов дымо- и газовыделения - индекс "HF" (halogen free) - соответствие требованиям по коррозийной активности продуктов дымо-газовыделения при горении ГОСТ Р МЭК 60754, часть 2
4 Огнестойкость - индекс "FR" (fire resistance) – соответствие требованиям по огнестойкости МЭК 60331-11 МЭК 60331-24

Автор:  k-igor [ 27 мар 2011, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"

Кабели исполнения "нг" не распространяющие горение при прокладке пучком с нормированным объемом горючей массы кабелей по ГОСТ 12176-89, раздел 3 (МЭК 332-3) были разработаны в 1984-1986 годах. Нераспространение горения в зависимости от конструктивного исполнения кабелей было обеспечено путем применения специальных защитных термических барьеров или экранов в конструкциях кабелей, путем ограничения объема горючих материалов, использования полимерных и других материалов с низкой удельной теплотой сгорания и полимерных композиций с высокими значениями кислородного индекса. Вместе с тем, кабели исполнения "нг" при горении выделяют большое количество дыма, содержащего коррозионноактивные и токсичные продукты. В этой связи был выполнен комплекс работ по созданию поливинилхлоридных композиций с пониженной пожарной опасностью, на базе которых разработана и освоена новая серия кабелей, не распространяющих горение с низким дымо- и газовыделением. Основные типы кабелей нового поколения исполнения "нг-LS".
Отличительной особенностью кабелей исполнения "нг-LS" является то, что их изоляция, заполнение и оболочка выполнены из специальных полимерных композиций пониженной пожарной опасности, созданных на основе поливинилхлорида. Кабели исполнения "нг-LS" отличаются от кабелей с индексом "нг" тем, что кроме нераспространения горения они характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении.

Автор:  Светлана [ 27 мар 2011, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"

Хотя кабели "нг-Ls" дороже, чем кабели с индексом "нг", необходимость такой замены давно назрела, так как гибель людей на пожарах, связана прежде всего с дымом, а наличие плотного, часто очень ядовитого дыма из-за присутствия в продуктах горения токсичных газов HCl, CO и др. является весьма характерным опасным фактором пожаров в кабельных сооружениях.
Использование не распространяющих горения кабелей исполнения "нг-LS" позволяет значительно снизить риск пожара в кабельных сооружениях. При прокладке таких кабелей в большинстве случаев применение дополнительных мер по огнезащите не требуется.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/