Заголовок сообщения: Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"
Добавлено: 27 мар 2011, 08:53
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Электрик писал(а):
В чем различие между кабелями с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"?
1 Нераспространение горения - индекс "нг" - соответствие требованиям по распространению горения при групповой прокладке ГОСТ 12176, часть 3, категория "А" (ГОСТ Р МЭК 332-3-96) 2 Дымогазовыделение при горении и тлении - индекс "LS" (low smoke) - соответствие требованиям по дымообразованию при горении МЭК 61034, части 1 и 2 3 Коррозионная активность продуктов дымо- и газовыделения - индекс "HF" (halogen free) - соответствие требованиям по коррозийной активности продуктов дымо-газовыделения при горении ГОСТ Р МЭК 60754, часть 2 4 Огнестойкость - индекс "FR" (fire resistance) – соответствие требованиям по огнестойкости МЭК 60331-11 МЭК 60331-24
Заголовок сообщения: Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"
Добавлено: 27 мар 2011, 08:55
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Кабели исполнения "нг" не распространяющие горение при прокладке пучком с нормированным объемом горючей массы кабелей по ГОСТ 12176-89, раздел 3 (МЭК 332-3) были разработаны в 1984-1986 годах. Нераспространение горения в зависимости от конструктивного исполнения кабелей было обеспечено путем применения специальных защитных термических барьеров или экранов в конструкциях кабелей, путем ограничения объема горючих материалов, использования полимерных и других материалов с низкой удельной теплотой сгорания и полимерных композиций с высокими значениями кислородного индекса. Вместе с тем, кабели исполнения "нг" при горении выделяют большое количество дыма, содержащего коррозионноактивные и токсичные продукты. В этой связи был выполнен комплекс работ по созданию поливинилхлоридных композиций с пониженной пожарной опасностью, на базе которых разработана и освоена новая серия кабелей, не распространяющих горение с низким дымо- и газовыделением. Основные типы кабелей нового поколения исполнения "нг-LS". Отличительной особенностью кабелей исполнения "нг-LS" является то, что их изоляция, заполнение и оболочка выполнены из специальных полимерных композиций пониженной пожарной опасности, созданных на основе поливинилхлорида. Кабели исполнения "нг-LS" отличаются от кабелей с индексом "нг" тем, что кроме нераспространения горения они характеризуются пониженным выделением хлористого водорода и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении.
Заголовок сообщения: Re: Кабели с индексом "нг", "LS", "HF", "FR"
Добавлено: 27 мар 2011, 09:01
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 11:43 Сообщений: 34 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Хотя кабели "нг-Ls" дороже, чем кабели с индексом "нг", необходимость такой замены давно назрела, так как гибель людей на пожарах, связана прежде всего с дымом, а наличие плотного, часто очень ядовитого дыма из-за присутствия в продуктах горения токсичных газов HCl, CO и др. является весьма характерным опасным фактором пожаров в кабельных сооружениях. Использование не распространяющих горения кабелей исполнения "нг-LS" позволяет значительно снизить риск пожара в кабельных сооружениях. При прокладке таких кабелей в большинстве случаев применение дополнительных мер по огнезащите не требуется.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения