Автор:  sergey [ 27 мар 2011, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Самонесущие изолированные провода (СИП)

Что представляют собой самонесущие изолированные провода (СИП)? Какае у них достоинства и недостатки по сравнению с не изолированными проводами?

Автор:  Roman [ 27 мар 2011, 08:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

СИП – самонесущие изолированные провода, скрученные в жгут вокруг (голого или изолированного) несущего нулевого провода изолированные провода с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена. Они значительно превосходят традиционно применяемые голые провода марок А и АС не только по надежности в обеспечении потребителей электрической энергией, но и по ряду других показателей.

Автор:  vlad [ 27 мар 2011, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

СИП-1 - вокруг неизолированного («голого») несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Несущий трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности.
СИП-2А - вокруг изолированного несущего нулевого провода скручены изолированные фазные провода. Несущий трос выполнен из алюминиевого сплава высокой прочности.
СИП-4 - несущий провод отсутствует. Все проводники из алюминия. Все проводники равного сечения.

Автор:  k-igor [ 27 мар 2011, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Список достоинств самонесущих изолированных проводов:
1 Высокая надежность в обеспечении электрической энергией, обусловленная защитой от случайных схлестываний проводов, КЗ, падений деревьев и опор.
2 Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надёжностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, а также отсутствием необходимости в широких просеках для прокладки ВЛИ в лесных массивах и расчистки просек в процесс эксплуатации линии.
3 Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что полиэтилен (ПЭ) является неполярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Кабельщики хорошо знают эту особенность ПЭ. Например, при попытках маркировать изолированное ПЭ изделие каплеструйным способом краска легко оттирается, в отличие, от ПВХ, и требуется специальная электростатическая обработка поверхности ПЭ для удержания краски. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания.
4 Уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возмож-ностью вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, применением более ко-ротких опор, отсутствием изоляторов и дорогостоящих траверс (для ВЛИ-0,4 кВ).
5 Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными.
6 Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа.
7 Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства.
8 Улучшение общей эстетики в городских условиях и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии.
9 Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.

Автор:  Proektant [ 27 мар 2011, 08:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Среди множества безусловных преимуществ СИП можно выделить также и некоторые недостатки:
1 Незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС.
2 Пока ещё недостаточная готовность отечественных энергосистем к переходу на изолированные воздушные линии, связанная с отсутствием информации, нормативной документации, инструмента и подготовленного персонала.

Автор:  Katon [ 22 май 2012, 07:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Как рассчитывать кз при использовании СИП?

Автор:  k-igor [ 22 май 2012, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Katon писал(а):
Как рассчитывать кз при использовании СИП?

Так же как и для обычного кабеля Iкз=U/Z
U=220В (фазное напряжение);
Z-сопротивление цепи (петли) фаза-ноль.

Автор:  Сергей [ 22 май 2012, 10:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Katon писал(а):
Как рассчитывать кз при использовании СИП?

Если Вы прокладываете СИП к электроприемнику, то Вам достаточно рассчитать ОКЗ для определения чувствительности защиты, по методике, приведенной в ответе k-igor, но в случае подключения какого-либо распределительного устройства (ВРУ, РП) то нужно рассчитать трехфазное КЗ для правильного подбора аппаратуры по термической (динамической) стойкости к ТКЗ. Расчет ничем не отличается от расчета обычных кабелей, сопротивление проводников в технической информации заводов изготовителей.

Автор:  Marel [ 27 июн 2015, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самонесущие изолированные провода (СИП)

Предлагаем: комплексные поставки арматуры для СИП производства MAREL (Сербия): кронштейны анкерные СА 1500, CA-CS 2000, зажимы анкерные PA 1500, PA 2000, PA 450, PA 495, зажимы анкерные для ответвления PA25, комплект промежуточной подвески ES 1500, поддерживающие зажимы PS 450, PS 495, PS 1500, PS 2000, колпачки изолирующие CECT 6-70, 70-150, гильзы нейтрали MJPT, гильзы фазовые, кабельные ремешки, лента для монтажа арматуры СИП. Представительство завода MAREL в России. Ищем представителей в других регионах.