Зарегистрирован: 21 мар 2011, 18:14 Сообщений: 36 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
СИП – самонесущие изолированные провода, скрученные в жгут вокруг (голого или изолированного) несущего нулевого провода изолированные провода с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена. Они значительно превосходят традиционно применяемые голые провода марок А и АС не только по надежности в обеспечении потребителей электрической энергией, но и по ряду других показателей.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Список достоинств самонесущих изолированных проводов: 1 Высокая надежность в обеспечении электрической энергией, обусловленная защитой от случайных схлестываний проводов, КЗ, падений деревьев и опор. 2 Резкое снижение (до 80%) эксплуатационных затрат, вызванное высокой надёжностью и бесперебойностью энергообеспечения потребителей, а также отсутствием необходимости в широких просеках для прокладки ВЛИ в лесных массивах и расчистки просек в процесс эксплуатации линии. 3 Отсутствие или незначительное обрастание гололедом и мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что полиэтилен (ПЭ) является неполярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с контактирующими с ним веществом в отличие, например, от ПВХ. Кабельщики хорошо знают эту особенность ПЭ. Например, при попытках маркировать изолированное ПЭ изделие каплеструйным способом краска легко оттирается, в отличие, от ПВХ, и требуется специальная электростатическая обработка поверхности ПЭ для удержания краски. Именно по этой причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов. В проводах марки А и АС мокрый снег может удерживаться в канавках между проволоками, являясь первопричиной обрастания. 4 Уменьшение затрат на монтаж ВЛИ, связанное с вырубкой более узкой просеки в лесной местности, возмож-ностью вести монтаж проводов по фасадам зданий в условиях городской застройки, применением более ко-ротких опор, отсутствием изоляторов и дорогостоящих траверс (для ВЛИ-0,4 кВ). 5 Снижение энергопотерь в линии из-за уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления изолированных проводов по сравнению с неизолированными. 6 Простота монтажных работ, возможность подключения новых абонентов под напряжением, без отключения остальных от энергоснабжения и как следствие сокращение сроков ремонта и монтажа. 7 Значительное снижение несанкционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства. 8 Улучшение общей эстетики в городских условиях и значительное снижение случаев поражения электротоком при монтаже, ремонте и эксплуатации линии. 9 Возможность прокладки СИП по фасадам зданий, а также совместной подвески с проводами низкого, высокого напряжения, линиями связи, что дает существенную экономию на опорах.
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 18:30 Сообщений: 227 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Среди множества безусловных преимуществ СИП можно выделить также и некоторые недостатки: 1 Незначительное увеличение стоимости (не более 1,2) изолированных проводов по сравнению с традиционными неизолированными проводами А и АС. 2 Пока ещё недостаточная готовность отечественных энергосистем к переходу на изолированные воздушные линии, связанная с отсутствием информации, нормативной документации, инструмента и подготовленного персонала.
Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22 Сообщений: 994 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:71 раз.
Katon писал(а):
Как рассчитывать кз при использовании СИП?
Если Вы прокладываете СИП к электроприемнику, то Вам достаточно рассчитать ОКЗ для определения чувствительности защиты, по методике, приведенной в ответе k-igor, но в случае подключения какого-либо распределительного устройства (ВРУ, РП) то нужно рассчитать трехфазное КЗ для правильного подбора аппаратуры по термической (динамической) стойкости к ТКЗ. Расчет ничем не отличается от расчета обычных кабелей, сопротивление проводников в технической информации заводов изготовителей.
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 18:04 Сообщений: 2 Откуда: Электросталь Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Предлагаем: комплексные поставки арматуры для СИП производства MAREL (Сербия): кронштейны анкерные СА 1500, CA-CS 2000, зажимы анкерные PA 1500, PA 2000, PA 450, PA 495, зажимы анкерные для ответвления PA25, комплект промежуточной подвески ES 1500, поддерживающие зажимы PS 450, PS 495, PS 1500, PS 2000, колпачки изолирующие CECT 6-70, 70-150, гильзы нейтрали MJPT, гильзы фазовые, кабельные ремешки, лента для монтажа арматуры СИП. Представительство завода MAREL в России. Ищем представителей в других регионах. 8-903-547-01-01
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения