Заголовок сообщения: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
Добавлено: 18 июл 2023, 19:08
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, Вот мой вопрос: Проектирую Школу, Есть проект ИТП в котором по электрике только написано мощность насосов и что I категория. Где именно мне выполнить переключение с основного питания на резервное? Тянуть два кабеля от Вводов до самого помещения ИТП или же сделать переключения прямо в ГРЩ? не могу найти от чего это зависит...
Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
Добавлено: 18 июл 2023, 20:27
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Алексей517 писал(а):
Добрый день, Вот мой вопрос: Проектирую Школу, Есть проект ИТП в котором по электрике только написано мощность насосов и что I категория. Где именно мне выполнить переключение с основного питания на резервное? Тянуть два кабеля от Вводов до самого помещения ИТП или же сделать переключения прямо в ГРЩ? не могу найти от чего это зависит...
Спасибо всем кто ответит.
Обычно в ИТП ставят свой щит и от него подключают все оборудование.
Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
Добавлено: 19 июл 2023, 07:22
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
ну тут как обычно путаница в нормативах, только здравый смысл. Если ИТП далеко от АВР, то логичнее тянуть два кабеля от разных секций ВРУ, если близко, то можно и один. Но тут вопрос в том, есть ли у Вас АВР отдельный для потребителей не ПЭСПЗ? Потому что по хорошему на объекте должен быть АВР для СПЗ и АВР для остальных электроприемников (не помню точно где прописано, возможно СП 6)
Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
Добавлено: 19 июл 2023, 12:03
Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19 Сообщений: 32 Благодарил (а):8 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Ну вот я хочу поставить АВР в ГРЩ и тянуть от этого ГРЩ один кабель (Длина 80 метров, Рр=12 кВт) Так как нужно выполнить задание от ИТП: Переключение на резервный источник электрического питания производится на ГРЩ.
Или же мне тянуть два кабеля до ИТП и там ставить АВР в щите, но тогда не будет выполнятся условие.
Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
Добавлено: 26 июл 2023, 05:08
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
извиняюсь за долгий ответ, менял место работы. Щит ИТП Вы разрабатываете или комплектно? Если комплект, то надо выяснять есть там АВР или нет, в зависимости от этого и принимать решение. Если разрабатываете Вы, то Вам и карты в руки
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения