Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 27 апр 2024, 17:43

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день,
Вот мой вопрос: Проектирую Школу, Есть проект ИТП в котором по электрике только написано мощность насосов и что I категория.
Где именно мне выполнить переключение с основного питания на резервное?
Тянуть два кабеля от Вводов до самого помещения ИТП или же сделать переключения прямо в ГРЩ? не могу найти от чего это зависит...

Спасибо всем кто ответит.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:27 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей517 писал(а):
Добрый день,
Вот мой вопрос: Проектирую Школу, Есть проект ИТП в котором по электрике только написано мощность насосов и что I категория.
Где именно мне выполнить переключение с основного питания на резервное?
Тянуть два кабеля от Вводов до самого помещения ИТП или же сделать переключения прямо в ГРЩ? не могу найти от чего это зависит...

Спасибо всем кто ответит.

Обычно в ИТП ставят свой щит и от него подключают все оборудование.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 07:22 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
ну тут как обычно путаница в нормативах, только здравый смысл.
Если ИТП далеко от АВР, то логичнее тянуть два кабеля от разных секций ВРУ, если близко, то можно и один.
Но тут вопрос в том, есть ли у Вас АВР отдельный для потребителей не ПЭСПЗ? Потому что по хорошему на объекте должен быть АВР для СПЗ и АВР для остальных электроприемников (не помню точно где прописано, возможно СП 6)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 12:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 июл 2022, 04:19
Сообщений: 32
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну вот я хочу поставить АВР в ГРЩ и тянуть от этого ГРЩ один кабель (Длина 80 метров, Рр=12 кВт)
Так как нужно выполнить задание от ИТП: Переключение на резервный источник электрического питания производится на ГРЩ.

Или же мне тянуть два кабеля до ИТП и там ставить АВР в щите, но тогда не будет выполнятся условие.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Где должно происходить переключение на резерв для ИТП
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 05:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
извиняюсь за долгий ответ, менял место работы.
Щит ИТП Вы разрабатываете или комплектно?
Если комплект, то надо выяснять есть там АВР или нет, в зависимости от этого и принимать решение.
Если разрабатываете Вы, то Вам и карты в руки


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC