Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=7492 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | the_jack [ 17 июл 2023, 08:52 ] |
Заголовок сообщения: | Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
Здравствуйте Вводные: дом хрущевка 70х годов, проводка алюминиевая. По тех. данным автоматы 25, 16, 16 ( 4мм и 2.5 мм провода соответственно ) Перепланируем кухню. В том числе встал вопрос о монтаже дополнительных розеток. Появилась идея ответвить от линии печки ( 4мм ) и сделать на ней доп. розетки. Печка 4 КВт присоединенная мощность ( две комфорки 1.5 кВт, 1 кВт) Предполагается включать чайник (1.8 кВт), микроволновку (800 Вт), холодильник (100 Вт) и бытовую кухонную мелочь при необходимости ( до этого чайник, микроволновка, холодильник включались вместе в комнатную линию (2.5 мм, но после перепланировки туда нет возможности включить ). Соответственно включать приборы планируем по возможности отдельно ( кроме холодильника, тот постоянно работает ). Проблема только в том, что с чайником это сложно совместить, так как во время работы печки часто приходится также включать и чайник. Вопрос - нет ли проблем в такой планировке и одновременной работы чайника и комфорок печки ? Или лучше бросить чайник, микроволновку, холодильник на комнатную линию ( как и было до этого )? В комнатной линии из постоянной техники работает кондиционер (1 кВт) летом и компьютер ( до 500-600 Вт) Электрик сказал, что проблем к линии печки нет никаких подключить и ничего не прогорит (до 5.5 КВт на общую линию главное нагружать ). Но дом и проводка старые, поэтому немного тревожно все равно.. Подскажите, какой вариант лучше? |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июл 2023, 05:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
Свод правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа". 10.2 ... В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2. 15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров. В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. я опять же просто приведу требования нормативной документации, на Ваше усмотрение |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июл 2023, 05:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
Думаю что стоит уточнить - в СП приняты четырёхкомфорочные плиты 8,5 кВт. у Вас трёхкомфорочная, 4,0 кВт. Если Вы уверены что со временем не установите более мощную плиту, то оставлять 4 квадрата по меди думаю можно, но присоединять к ней ещё электроприемники не советую - всегда есть шанс что забудете и включите одновременно несколько электроприемников |
Автор: | the_jack [ 18 июл 2023, 05:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
viktor_belgorod писал(а): В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии Спасибо, а можете расшифровать? Это подключать к линии плиты или имеется в виду делать вообще новую отдельную линию ? viktor_belgorod писал(а): у Вас трёхкомфорочная, 4,0 кВт. Двухкомфорочная. 4 Квт присоединенная мощность. Комфорки работают на 1.5 КВт и 1 КВт. Духовкой редко пользуемся, про мощность отдельно включенной духовки - неизвестно. viktor_belgorod писал(а): то оставлять 4 квадрата по меди думаю можно У нас 4мм алюминий и вообще алюминиевая проводка |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2023, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь. На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная. |
Автор: | viktor_belgorod [ 18 июл 2023, 11:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
Цитата: В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель. Для кухни ставится один аппарат (обычно АВДТ или связка автомат+УЗО), от него подключают 4 розетки для приборов Ещё в щите ставится отдельный автомат, от него к плите тянут отдельную линию медную к плите. Далее сказано что обычно подключаются плиты напрямую, но можно через соответствующую розетку. Как-то так, извиняюсь что долго отвечаю, нахожусь в процессе увольнения с работы, дел отвлекающих куча |
Автор: | the_jack [ 18 июл 2023, 15:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
k-igor писал(а): Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь. На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная. К сожалению, потолки натяжные уже стоят + косметический ремонт, поэтому такой вариант не рассматривали. Уже большую часть проштробили, будем по факту на печку бросать. Правда выяснилось, что нежелательно (нельзя) много скруток сделать для прокладки проводов к новым розеткам (по словам электрика), поэтому получится не очень функционально, похоже |
Автор: | k-igor [ 18 июл 2023, 20:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику |
the_jack писал(а): k-igor писал(а): Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь. На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная. К сожалению, потолки натяжные уже стоят + косметический ремонт, поэтому такой вариант не рассматривали. Уже большую часть проштробили, будем по факту на печку бросать. Правда выяснилось, что нежелательно (нельзя) много скруток сделать для прокладки проводов к новым розеткам (по словам электрика), поэтому получится не очень функционально, похоже В крайнем случае в плинтусе кабель можно проложить. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |