Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 27 апр 2024, 23:16

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 08:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2023, 08:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте

Вводные: дом хрущевка 70х годов, проводка алюминиевая. По тех. данным автоматы 25, 16, 16 ( 4мм и 2.5 мм провода соответственно )

Перепланируем кухню. В том числе встал вопрос о монтаже дополнительных розеток. Появилась идея ответвить от линии печки ( 4мм ) и сделать на ней доп. розетки. Печка 4 КВт присоединенная мощность ( две комфорки 1.5 кВт, 1 кВт) Предполагается включать чайник (1.8 кВт), микроволновку (800 Вт), холодильник (100 Вт) и бытовую кухонную мелочь при необходимости ( до этого чайник, микроволновка, холодильник включались вместе в комнатную линию (2.5 мм, но после перепланировки туда нет возможности включить ).

Соответственно включать приборы планируем по возможности отдельно ( кроме холодильника, тот постоянно работает ). Проблема только в том, что с чайником это сложно совместить, так как во время работы печки часто приходится также включать и чайник.

Вопрос - нет ли проблем в такой планировке и одновременной работы чайника и комфорок печки ? Или лучше бросить чайник, микроволновку, холодильник на комнатную линию ( как и было до этого )? В комнатной линии из постоянной техники работает кондиционер (1 кВт) летом и компьютер ( до 500-600 Вт)

Электрик сказал, что проблем к линии печки нет никаких подключить и ничего не прогорит (до 5.5 КВт на общую линию главное нагружать ). Но дом и проводка старые, поэтому немного тревожно все равно..

Подскажите, какой вариант лучше?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 05:40 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Свод правил СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа".
10.2 ... В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм2 или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм2.
15.28 В жилых комнатах квартир и общежитий должно быть установлено не менее одной розетки на ток 10 (16) А на каждые полные и неполные 3 м периметра комнаты, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м2 площади коридоров.
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

я опять же просто приведу требования нормативной документации, на Ваше усмотрение



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: the_jack (18 июл 2023, 06:17)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 05:44 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Думаю что стоит уточнить - в СП приняты четырёхкомфорочные плиты 8,5 кВт. у Вас трёхкомфорочная, 4,0 кВт.
Если Вы уверены что со временем не установите более мощную плиту, то оставлять 4 квадрата по меди думаю можно, но присоединять к ней ещё электроприемники не советую - всегда есть шанс что забудете и включите одновременно несколько электроприемников


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 05:58 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2023, 08:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии


Спасибо, а можете расшифровать? Это подключать к линии плиты или имеется в виду делать вообще новую отдельную линию ?


viktor_belgorod писал(а):
у Вас трёхкомфорочная, 4,0 кВт.


Двухкомфорочная. 4 Квт присоединенная мощность. Комфорки работают на 1.5 КВт и 1 КВт. Духовкой редко пользуемся, про мощность отдельно включенной духовки - неизвестно.

viktor_belgorod писал(а):
то оставлять 4 квадрата по меди думаю можно


У нас 4мм алюминий и вообще алюминиевая проводка


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 10:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь.
На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: the_jack (18 июл 2023, 15:11)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 11:32 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Цитата:
В кухнях квартир следует предусматривать не менее четырех розеток на ток 10 (16) А. В кухнях квартир с электроплитами розетки следует подключать непосредственно к питающей линии. Допускается подключение через поляризованный штепсельный соединитель.

Для кухни ставится один аппарат (обычно АВДТ или связка автомат+УЗО), от него подключают 4 розетки для приборов
Ещё в щите ставится отдельный автомат, от него к плите тянут отдельную линию медную к плите.
Далее сказано что обычно подключаются плиты напрямую, но можно через соответствующую розетку.
Как-то так, извиняюсь что долго отвечаю, нахожусь в процессе увольнения с работы, дел отвлекающих куча



За это сообщение автора viktor_belgorod поблагодарил: the_jack (18 июл 2023, 15:12)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:42 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 июл 2023, 08:40
Сообщений: 3
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь.
На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная.


К сожалению, потолки натяжные уже стоят + косметический ремонт, поэтому такой вариант не рассматривали.

Уже большую часть проштробили, будем по факту на печку бросать.

Правда выяснилось, что нежелательно (нельзя) много скруток сделать для прокладки проводов к новым розеткам (по словам электрика), поэтому получится не очень функционально, похоже


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли к линии электроплиты подключить доп. технику
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 20:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
the_jack писал(а):
k-igor писал(а):
Самое верное решение - протянуть отдельную линию. В идеале нужно все менять на медь.
На плиту отдельная линия, на бытовые приборы отдельная.


К сожалению, потолки натяжные уже стоят + косметический ремонт, поэтому такой вариант не рассматривали.

Уже большую часть проштробили, будем по факту на печку бросать.

Правда выяснилось, что нежелательно (нельзя) много скруток сделать для прокладки проводов к новым розеткам (по словам электрика), поэтому получится не очень функционально, похоже

В крайнем случае в плинтусе кабель можно проложить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика