Заголовок сообщения: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 04:43
Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44 Сообщений: 8 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля). 1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее). Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много. 2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2. 3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента Поясните, пожалуйста, эти вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 06:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
Всем привет Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля). 1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее). Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много. 2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2. 3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента Поясните, пожалуйста, эти вопросы.
Питающий кабель? Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.
Заголовок сообщения: Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 12:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
Питающий кабель? Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.
да, для дефлекторов, наружных блоков кондиционирования, вентиляторов и тп
Назначение здания? Общественное? Помню был проект, экспертиза дала замечание, тоже питал системы вентиляции. Пришлось исключить прокладку по кровле. Все зависит от экспертизы. Все по разному относятся к требованиям ПУЭ.
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения