Всем привет
Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля).
1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее).
Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много.
2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2.
3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента
Поясните, пожалуйста, эти вопросы.

Автор:  k-igor [ 16 июн 2023, 06:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле

Snorri писал(а):
Всем привет
Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля).
1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее).
Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много.
2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2.
3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента
Поясните, пожалуйста, эти вопросы.

Питающий кабель?
Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.

Автор:  Snorri [ 16 июн 2023, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле

k-igor писал(а):
Питающий кабель?
Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.

да, для дефлекторов, наружных блоков кондиционирования, вентиляторов и тп

Автор:  k-igor [ 16 июн 2023, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле

Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
Питающий кабель?
Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.

да, для дефлекторов, наружных блоков кондиционирования, вентиляторов и тп

Назначение здания? Общественное?
Помню был проект, экспертиза дала замечание, тоже питал системы вентиляции. Пришлось исключить прокладку по кровле.
Все зависит от экспертизы. Все по разному относятся к требованиям ПУЭ.