Заголовок сообщения: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 04:43
Зарегистрирован: 02 июн 2023, 08:44 Сообщений: 8 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Всем привет Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля). 1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее). Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много. 2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2. 3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента Поясните, пожалуйста, эти вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 06:49
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
Всем привет Подскажите как обстоят дела по монтажу кабельных линий на кровле (здание общественное, плоская кровля). 1. ПУЭ п. 2.1.75 "Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам". (хотя ПУЭ не является действующим НТД, но тем не менее). Хотя примеров монтажа кабельных линий на кровле много. 2. Вроде как нужен именно "короб", а не лоток с толщиной стенки не менее 2 мм2. 3. Крышка короба должна быть устроена таким образом, чтобы её можно было снять только с помощью инструмента Поясните, пожалуйста, эти вопросы.
Питающий кабель? Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.
Заголовок сообщения: Re: Монтаж кабельных линий 0,4 кВ по кровле
Добавлено: 16 июн 2023, 12:38
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Snorri писал(а):
k-igor писал(а):
Питающий кабель? Был у меня проект, заказчик захотел проложить питающий кабель в коробе на кровле по парапету.
да, для дефлекторов, наружных блоков кондиционирования, вентиляторов и тп
Назначение здания? Общественное? Помню был проект, экспертиза дала замечание, тоже питал системы вентиляции. Пришлось исключить прокладку по кровле. Все зависит от экспертизы. Все по разному относятся к требованиям ПУЭ.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения