Встречаю в проектах и у вас на сайте, что подсыпка песком над кабелем в траншее идет 250мм, по Арх 1.105.03 там вся подсыпка высотой 300мм, а кабель по центру. Где посмотреть инфу про 250мм.
Заголовок сообщения: Re: Подсыпка песка над кабелем
Добавлено: 10 ноя 2022, 07:57
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Типовой альбом А11-2011, пункт 2.16 пояснительной записки "Кабели укладываются на слой просеянной земли или песка толщиной 100 мм. Таким же слоем присыпают кабели сверху." Пункты 3.8 и 3.9 указывают что лента укладывается выше кабелей на 250 мм и должна присыпаться также песком. Рисунок 1 записки - показано расстояние над кабелем до сигнальной ленты, весь промежуток показан песком. Рисунок 2 записки - при прокладке в трубе двустенной показан слой песка над трубой 100 мм. А11-2011.13 - толщина слоя просеянной земли 300 мм, кабели по центру укладываются.
Из этого видим, что слой 250 мм нужен для сигнальной ленты. Если кабель защищен трубой, кирпичом, плитами, то хватит 100 мм
Заголовок сообщения: Re: Подсыпка песка над кабелем
Добавлено: 14 ноя 2022, 13:11
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Типовой альбом А11-2011, пункт 2.16 пояснительной записки "Кабели укладываются на слой просеянной земли или песка толщиной 100 мм. Таким же слоем присыпают кабели сверху." Пункты 3.8 и 3.9 указывают что лента укладывается выше кабелей на 250 мм и должна присыпаться также песком. Рисунок 1 записки - показано расстояние над кабелем до сигнальной ленты, весь промежуток показан песком. Рисунок 2 записки - при прокладке в трубе двустенной показан слой песка над трубой 100 мм. А11-2011.13 - толщина слоя просеянной земли 300 мм, кабели по центру укладываются.
Из этого видим, что слой 250 мм нужен для сигнальной ленты. Если кабель защищен трубой, кирпичом, плитами, то хватит 100 мм
Двухстенная, это же гофрированная двухстенная? бывали ли случаи когда требовали подсыпку к обычной ПНД трубе.