Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 16:48

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Подсыпка песка над кабелем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 07:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Встречаю в проектах и у вас на сайте, что подсыпка песком над кабелем в траншее идет 250мм, по Арх 1.105.03 там вся подсыпка высотой 300мм, а кабель по центру.
Где посмотреть инфу про 250мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Подсыпка песка над кабелем
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 07:57 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53
Сообщений: 231
Откуда: Белгород
Благодарил (а): 18 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Типовой альбом А11-2011, пункт 2.16 пояснительной записки
"Кабели укладываются на слой просеянной земли или песка толщиной 100 мм. Таким же слоем присыпают кабели сверху."
Пункты 3.8 и 3.9 указывают что лента укладывается выше кабелей на 250 мм и должна присыпаться также песком.
Рисунок 1 записки - показано расстояние над кабелем до сигнальной ленты, весь промежуток показан песком.
Рисунок 2 записки - при прокладке в трубе двустенной показан слой песка над трубой 100 мм.
А11-2011.13 - толщина слоя просеянной земли 300 мм, кабели по центру укладываются.

Из этого видим, что слой 250 мм нужен для сигнальной ленты. Если кабель защищен трубой, кирпичом, плитами, то хватит 100 мм


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подсыпка песка над кабелем
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 13:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19
Сообщений: 53
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
viktor_belgorod писал(а):
Типовой альбом А11-2011, пункт 2.16 пояснительной записки
"Кабели укладываются на слой просеянной земли или песка толщиной 100 мм. Таким же слоем присыпают кабели сверху."
Пункты 3.8 и 3.9 указывают что лента укладывается выше кабелей на 250 мм и должна присыпаться также песком.
Рисунок 1 записки - показано расстояние над кабелем до сигнальной ленты, весь промежуток показан песком.
Рисунок 2 записки - при прокладке в трубе двустенной показан слой песка над трубой 100 мм.
А11-2011.13 - толщина слоя просеянной земли 300 мм, кабели по центру укладываются.

Из этого видим, что слой 250 мм нужен для сигнальной ленты. Если кабель защищен трубой, кирпичом, плитами, то хватит 100 мм



Двухстенная, это же гофрированная двухстенная? бывали ли случаи когда требовали подсыпку к обычной ПНД трубе.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Подсыпка песка над кабелем
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 14:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 28 ноя 2022, 12:41
Сообщений: 2
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если кому-то нужны кластеры-держатели расстояния для ПНД 110 мм или плита ПЗК, welcome в ЛС!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика