Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Есть существующая линия выполненная стойками св-95 с одноцепной линией, на нее хотят повесить еще одну линию, и просят расчетом показать выдержит или нет. Такое вообще возможно и практикуется ли, либо просто опоры меняют? сущ. провод СИП-4 4х70, добавить хотят СИП-4 4х95
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
Есть существующая линия выполненная стойками св-95 с одноцепной линией, на нее хотят повесить еще одну линию, и просят расчетом показать выдержит или нет. Такое вообще возможно и практикуется ли, либо просто опоры меняют? сущ. провод СИП-4 4х70, добавить хотят СИП-4 4х95
Как рассчитать я не знаю. Я бы посоветовал открыть типовые проекты по двухцепным ВЛ и посмотреть, какие опоры используют там, какие пролеты и сравнить с вашими. Может этого будет достаточно, чтобы сделать какие-либо выводы.
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 13:53 Сообщений: 231 Откуда: Белгород Благодарил (а):18 раз. Поблагодарили:30 раз.
Amarantos писал(а):
Есть существующая линия выполненная стойками св-95 с одноцепной линией, на нее хотят повесить еще одну линию, и просят расчетом показать выдержит или нет. Такое вообще возможно и практикуется ли, либо просто опоры меняют? сущ. провод СИП-4 4х70, добавить хотят СИП-4 4х95
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 06:19 Сообщений: 53 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Есть существующая линия выполненная стойками св-95 с одноцепной линией, на нее хотят повесить еще одну линию, и просят расчетом показать выдержит или нет. Такое вообще возможно и практикуется ли, либо просто опоры меняют? сущ. провод СИП-4 4х70, добавить хотят СИП-4 4х95
Как рассчитать я не знаю. Я бы посоветовал открыть типовые проекты по двухцепным ВЛ и посмотреть, какие опоры используют там, какие пролеты и сравнить с вашими. Может этого будет достаточно, чтобы сделать какие-либо выводы.
Можете посоветовать где можно поискать или возможно поделиться действующими типовыми по ВЛи-0,4кВ
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Amarantos писал(а):
k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Есть существующая линия выполненная стойками св-95 с одноцепной линией, на нее хотят повесить еще одну линию, и просят расчетом показать выдержит или нет. Такое вообще возможно и практикуется ли, либо просто опоры меняют? сущ. провод СИП-4 4х70, добавить хотят СИП-4 4х95
Как рассчитать я не знаю. Я бы посоветовал открыть типовые проекты по двухцепным ВЛ и посмотреть, какие опоры используют там, какие пролеты и сравнить с вашими. Может этого будет достаточно, чтобы сделать какие-либо выводы.
Можете посоветовать где можно поискать или возможно поделиться действующими типовыми по ВЛи-0,4кВ
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения