Автор: | Ivan011000 [ 16 авг 2022, 19:03 ] |
Заголовок сообщения: | Длинные группы провода 3х2,5 |
Здравствуйте! Нужна помощь, проводил электромонтаж в офисном помещении, в каждый кабинет тянул отдельную группу розеточную проводом 3х2,5. Распред щит стоит в начале помещения и 3 группы питания розеток тянул в другой конец помещения 40метров. Вопрос: выдержит ли нагрузку не более 4 кВт такая длинная линия провода? Или же тянуть на другой конец провод помощнее и ставить ещё один распред щит? |
Автор: | k-igor [ 16 авг 2022, 21:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длинные группы провода 3х2,5 |
Ivan011000 писал(а): Здравствуйте! Нужна помощь, проводил электромонтаж в офисном помещении, в каждый кабинет тянул отдельную группу розеточную проводом 3х2,5. Распред щит стоит в начале помещения и 3 группы питания розеток тянул в другой конец помещения 40метров. Вопрос: выдержит ли нагрузку не более 4 кВт такая длинная линия провода? Или же тянуть на другой конец провод помощнее и ставить ещё один распред щит? А не нужно такой провод нагружать 4 кВт. Максимум 3 кВт - автомат 16А. - потери 4,5%. |
Автор: | Ivan011000 [ 17 авг 2022, 04:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Длинные группы провода 3х2,5 |
Так и сделал, поставил автомат на 16, так как офисное помещение я не думаю что в одном кабинете нагрузка перевалит за 3000вт. Думаю переделывать не буду оставлю так. |