Здравствуйте! Нужна помощь, проводил электромонтаж в офисном помещении, в каждый кабинет тянул отдельную группу розеточную проводом 3х2,5. Распред щит стоит в начале помещения и 3 группы питания розеток тянул в другой конец помещения 40метров. Вопрос: выдержит ли нагрузку не более 4 кВт такая длинная линия провода? Или же тянуть на другой конец провод помощнее и ставить ещё один распред щит?
Заголовок сообщения: Re: Длинные группы провода 3х2,5
Добавлено: 16 авг 2022, 21:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Ivan011000 писал(а):
Здравствуйте! Нужна помощь, проводил электромонтаж в офисном помещении, в каждый кабинет тянул отдельную группу розеточную проводом 3х2,5. Распред щит стоит в начале помещения и 3 группы питания розеток тянул в другой конец помещения 40метров. Вопрос: выдержит ли нагрузку не более 4 кВт такая длинная линия провода? Или же тянуть на другой конец провод помощнее и ставить ещё один распред щит?
А не нужно такой провод нагружать 4 кВт. Максимум 3 кВт - автомат 16А. - потери 4,5%.
Заголовок сообщения: Re: Длинные группы провода 3х2,5
Добавлено: 17 авг 2022, 04:11
Зарегистрирован: 16 авг 2022, 18:49 Сообщений: 2 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Так и сделал, поставил автомат на 16, так как офисное помещение я не думаю что в одном кабинете нагрузка перевалит за 3000вт. Думаю переделывать не буду оставлю так.