Автор:  Amarantos [ 09 авг 2022, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Расстояние между соединительными муфтами

Добрый день, подскажите где можно посмотреть минимальное расстояние между двумя соединительными муфтами 10 кв смонтированными на разных КЛ проложенными в параллель.

Автор:  k-igor [ 09 авг 2022, 11:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние между соединительными муфтами

Amarantos писал(а):
Добрый день, подскажите где можно посмотреть минимальное расстояние между двумя соединительными муфтами 10 кв смонтированными на разных КЛ проложенными в параллель.

A11-2011 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб) - 2м.

Автор:  Amarantos [ 09 авг 2022, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расстояние между соединительными муфтами

k-igor писал(а):
Amarantos писал(а):
Добрый день, подскажите где можно посмотреть минимальное расстояние между двумя соединительными муфтами 10 кв смонтированными на разных КЛ проложенными в параллель.

A11-2011 (Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб) - 2м.

Спасибо