Автор:  DenFree [ 30 май 2022, 19:51 ]
Заголовок сообщения:  Пробит ли провод, обьясните

Здравствуйте, есть провод ввг нг 3x1.5 15метров, хочу использовать для освещения, решил его проверить, подключил одну жилу к фазе, начал проверять отвёрткой-индикатором и увидел, что все три провода индикатор показывает, как фазу, визуально повреждений нет, что не так с проводом?

Автор:  DenFree [ 30 май 2022, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробит ли провод, обьясните

И доп вопрос, от выключателя, до распред коробки в стене положен провод трех жильный, подключив к одному из проводов подключил фазу (предположим к синему) , остальные не запитаны, при проверке индикатор показывает на соседнем проводе слабое свечение диода, это у меня индикатор такой чувствительный или выдержать провод из стены? Вчера этот провод вштукатуривал, проверял такого не было

Автор:  DenFree [ 30 май 2022, 20:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробит ли провод, обьясните

Нашёл инфу, что нужно ноль обязательно подсоединить, тогда индикатор перестанет показывать все провода, попробую завтра отпишусь, всем спасибо за ответы

Автор:  viktor_belgorod [ 01 июн 2022, 05:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробит ли провод, обьясните

DenFree писал(а):
Нашёл инфу, что нужно ноль обязательно подсоединить, тогда индикатор перестанет показывать все провода, попробую завтра отпишусь, всем спасибо за ответы

так спали все уже...
На тему свечения - это показывает наведённое напряжение. Проверять таким способом не самое лучшее решение.
Если нет мультиметра, то самый бюджетный вариант - батарейка, лампочка и кусок гибкого провода.
Один полюс батарейки присоединяеш к жиле кабеля, второй через лампочку до другого конца провода. лампочка светится - жила целая. Проверяешь оставшиеся две, если светится на любом другом, значит кз, если нет - норма.
Ну и так по всем жилам

Автор:  viktor_belgorod [ 01 июн 2022, 06:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пробит ли провод, обьясните

viktor_belgorod писал(а):
DenFree писал(а):
Нашёл инфу, что нужно ноль обязательно подсоединить, тогда индикатор перестанет показывать все провода, попробую завтра отпишусь, всем спасибо за ответы

так спали все уже...
На тему свечения - это показывает наведённое напряжение. Проверять таким способом не самое лучшее решение.
Если нет мультиметра, то самый бюджетный вариант - батарейка, лампочка и кусок гибкого провода.
Один полюс батарейки присоединяеш к жиле кабеля, второй через лампочку до другого конца провода. лампочка светится - жила целая. Проверяешь оставшиеся две, если светится на любом другом, значит кз, если нет - норма.
Ну и так по всем жилам

Рисовать не умею, но попробовал для наглядности. Когда работал на монтаже пользовался такой прозвонкой